Pagina 4 van 25

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: di 21 nov 2023, 22:36
door HanR
Er zit een kleine python onder het gras.

De manual van de Slim Jim gaat er wat dieper op in.

6100W/230V=26,5A
De machine kan dus wel op 230V draaien, maar de zekeringsautomaat moet 32A zijn.
De leiding naar de meterkast moet minstens 6mm2 zijn en als het tegen zit 10mm2.
Ombouwen naar 3-fasen lijkt mij handiger.
Er staat in de manual dat je contact moet opnemen en dat je dan een ombouwset + instructie krijgt.

Op blz.7 en 8 Van de "installation manual" staan 3 mogelijkheden.
230V met F-N-E
400V met 3F-N-E

De derde mogelijkheid gaat boven mijn pet.
Iets met 2 F en zonder N. Ik gok op iets van fase-omkering, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee.

Aanvulling: ze hebben lekker zitten hobbyen.
In het beste geval hebben ze 2xfase en 2x0 aan elkaar geknoopt en de 3e pin voor aarde gebruikt.

Nogmaals:




Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: di 21 nov 2023, 22:54
door SpargelTarzan
Het is niet een perilex stekker? Truukje is dat je twee groepen combineert op 1 aansluiting.

Is een klusje voor een elektricien maar niet zo invasief als een 3fase aansluiting :).

Gr

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: di 21 nov 2023, 23:36
door omeCo
Ik bewaar al deze zeer gewaardeerde input even voor een later moment. Eerst maar eens de dingen doen die ik zelf snap en dan inderdaad een elektricien inschakelen (per ongeluk grappig verwoord).
De monteur die de nieuwe Kees kwam installeren woont in Amersfoort en gaf aan dat we hem kunnen bellen als we er niet uitkomen. Hij zag de bui al hangen denk ik. Of eigenlijk hoorde hij die python sissen.

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: di 21 nov 2023, 23:38
door omeCo
fransg schreef:
IMG_7693.jpeg
Dat is em, denk ik. Ik heb hem niet thuis liggen.

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: wo 22 nov 2023, 09:04
door manduca
Die blauwe CEE stekker is gewoon 230V (rood is krachtstroom, 380V en tot 125A). De rating van de blauwe stekkers gaat echter tot 32A. Of die machine dat ook trekt moet uit het typeplaatje blijken.
De standaard eurosteker is niet geschikt voor >16A, dus als de machine meer trekt geen verloopje gebruiken!
(ze worden ook op de camping gebruikt, maar dat is niet zozeer voor het vermogen, maar voor de stevigheid en waterdichtheid).

Zowel de blauwe en rode CEE stekkers heb je in 3 pins (1 fase) en 5 pins uitvoering (tot 3 fasen).

Perilex is een meerfasenstekker voor 230V 16A, gangbaar voor kookplaten.

Bij twijfel, raadpleg een elektricien.

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: wo 22 nov 2023, 09:09
door manduca
manduca schreef:Die blauwe CEE stekker is gewoon 230V (rood is krachtstroom, 380V en tot 125A). De rating van de blauwe stekkers gaat echter tot 32A. Of die machine dat ook trekt moet uit het typeplaatje blijken.
De standaard eurosteker is niet geschikt voor >16A, dus als de machine meer trekt geen verloopje gebruiken!
(ze worden ook op de camping gebruikt, maar dat is niet zozeer voor het vermogen, maar voor de stevigheid en waterdichtheid).

Zowel de blauwe en rode CEE stekkers heb je in 3 pins (1 fase) en 5 pins uitvoering (tot 3 fasen).

Perilex is een meerfasenstekker voor 230V 16A, gangbaar voor kookplaten.

Bij twijfel, raadpleg een elektricien.
(correctie : blauw 5-polig bestaat niet (meer). Denk overbodig door de perilex.)

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: wo 22 nov 2023, 09:32
door HanR
Mee eens. Perilex kan ook. Dan moet je in de groepenkast wel een kookgroep (2 x 230V-16A) maken.

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: wo 22 nov 2023, 09:48
door cremalover
20 jaar geleden gebruikte ik een 12.5 kWh electrische saunakachel in mijn sauna.
Heb ik destijds een aparte zekeringkast voor moeten aanleggen.
Gedoe.
Laatste 9 jaar houtkachel .Veel fijner.
Stook eens een vuurtje onder je idro.Kijken of het werkt.

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: wo 22 nov 2023, 10:39
door omeCo
cremalover schreef:20 jaar geleden gebruikte ik een 12.5 kWh electrische saunakachel in mijn sauna.
Heb ik destijds een aparte zekeringkast voor moeten aanleggen.
IMG_20231122_094553.jpg
Gedoe.
Laatste 9 jaar houtkachel .Veel fijner.
Stook eens een vuurtje onder je idro.Kijken of het werkt.
Top idee! Andere optie is de boiler iedere dag vullen met heet water. Dan hoeft ie het alleen maar op temperatuur te houden
Afbeelding

Re: TLC voor de KvdW Mirage Triplette Idrocompresso

Geplaatst: wo 22 nov 2023, 10:40
door omeCo
manduca schreef:Die blauwe CEE stekker is gewoon 230V (rood is krachtstroom, 380V en tot 125A). De rating van de blauwe stekkers gaat echter tot 32A. Of die machine dat ook trekt moet uit het typeplaatje blijken.
De standaard eurosteker is niet geschikt voor >16A, dus als de machine meer trekt geen verloopje gebruiken!
(ze worden ook op de camping gebruikt, maar dat is niet zozeer voor het vermogen, maar voor de stevigheid en waterdichtheid).

Zowel de blauwe en rode CEE stekkers heb je in 3 pins (1 fase) en 5 pins uitvoering (tot 3 fasen).

Perilex is een meerfasenstekker voor 230V 16A, gangbaar voor kookplaten.

Bij twijfel, raadpleg een elektricien.
Gaan we doen. Zo’n aansluiting moet gewoon kloppen. Daar moet je niet op bezuinigen.